关于锅炉受热面组件的现场组装及膨胀间隙设置,下列说法错误的是
A.受热面组件在组装前,应进行清理,去除管口内部的氧化皮、铁屑等杂物,并检查管口变形
B.受热面组件的膨胀间隙应根据设计文件设置,无设计文件时,可参照类似锅炉的安装经验确定,无需经监理确认
C.受热面管子的弯制,其弯制角度、弯曲半径应符合设计要求,弯制后应进行外观检查及必要的无损检测
D.受热面组件的焊接,应在组装完成并检查合格后进行,焊缝质量应符合相应等级要求
优质解答
答案
B
解析
A选项正确,受热面组装前必须清理管口,确保内部清洁,防止堵塞。B选项错误,膨胀间隙是锅炉安装的关键参数,必须严格按照设计文件执行。若无设计文件,需经设计单位确认或按规范标准执行,绝不能仅凭“类似经验”且“无需监理确认”,这违反了工程变更和质量控制程序。C选项正确,管子弯制是受热面安装的重要工序,需符合设计并检验。D选项正确,焊接应在组装检查合格后进行,确保几何尺寸正确,避免返工。