二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在明(盖)挖法基坑施工监测中,关于围护结构变形监测的说法,正确的是

A.围护结构顶部水平位移监测点应布置在基坑角点及边中点,无需在支撑节点处加密
B.围护结构内部水平位移监测通常采用测斜仪进行,测斜孔应深入基坑底部以下一定深度
C.围护结构顶部水平位移监测基准点必须设置在基坑开挖影响范围内的稳定区域
D.对于深基坑,围护结构内部水平位移只需监测基坑中心线方向的变形即可

优质解答

答案

B

解析

A项错误:围护结构顶部水平位移监测点布置应遵循“角点、边中、支撑节点”原则,特别是支撑节点处是受力关键部位,通常需要加密或重点监测,不能忽略。B项正确:根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497),围护结构内部水平位移监测(测斜)是深基坑监测的重要内容,测斜仪探头需插入预设的测斜管,测斜孔通常要求深入基坑底部以下(如1.0m或更深)以获取完整的变形剖面。C项错误:基准点必须设置在基坑开挖影响范围以外的稳定区域,严禁设在影响范围内,否则基准点本身会发生位移,导致监测数据失真。D项错误:围护结构内部水平位移监测应覆盖基坑的主要方向(通常为长边方向和短边方向,或根据结构特点确定),仅监测中心线方向无法全面反映围护结构的空间变形状态。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成