某酒店大堂采用花岗岩饰面板干挂施工,关于其连接件与龙骨设置的技术要求,下列说法正确的是

A.锚栓的埋设深度应根据抗拔承载力计算确定,且埋入深度不应小于锚栓直径的7倍
B.连接件与龙骨的连接应采用满焊,焊缝高度不应小于4mm,且无需进行防腐处理
C.不锈钢连接件与铝合金龙骨连接时,可直接采用氩弧焊连接以节省工期
D.锚栓的抗拉承载力标准值应按设计计算,且不得小于10kN

优质解答

答案

A

解析

本题考查石材干挂连接件及锚栓的要求。选项A正确,根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210,锚栓的埋入深度不应小于锚栓直径的7倍,且埋设深度应经计算确定。选项B错误,连接件与龙骨连接应采用满焊,但焊缝高度不应小于3mm(对于厚度较薄的板材)或按设计,且不同金属连接时需注意电偶腐蚀,通常需采取隔离措施,并非“无需防腐处理”;更重要的是,规范中对于焊缝高度的具体数值视钢材厚度而定,但B选项后半句“无需防腐处理”明显错误,尤其是异种金属连接。选项C错误,不锈钢与铝合金熔点不同,且铝合金焊接困难,通常采用机械连接(如螺栓、铆钉)或双金属过渡件,严禁直接焊接。选项D错误,锚栓抗拉承载力标准值需经计算,一般单只锚栓承载力标准值不低于10kN是常见要求,但规范原文强调的是“应经计算确定”,且对于重要部位或有特殊要求时更高,A选项关于埋深7倍的规定是更基础且明确的强制性或规范性条文要求(注:GB50210-2018中规定锚栓埋入深度不应小于锚栓直径的7倍,且应经计算确定)。