关于人(手)孔上覆(盖板)的施工,若采用现浇混凝土,关于模板安装与拆除的说法,下列哪项是错误的?
A.模板安装应平整、牢固,拼缝严密,防止漏浆,且标高偏差应在允许范围内
B.现浇上覆混凝土强度达到设计强度的25%时,即可拆除模板
C.拆除模板前,应确认混凝土强度是否满足要求,拆模顺序应遵循先支后拆、后支先拆的原则
D.上覆模板拆除后,应对混凝土表面进行清理,检查有无蜂窝、麻面等缺陷,如有缺陷应及时修补
优质解答
答案
B
解析
本题考查现浇混凝土模板拆除的强度要求。
A项正确:模板安装的质量直接影响混凝土构件的外观和尺寸,要求平整、牢固、不漏浆是基本要求。
B项错误:根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》及通信管道施工规范,侧模拆除的混凝土强度应达到2.5MPa以上,或达到设计强度的25%~50%(具体视构件类型和跨度而定,但对于上覆这种受弯构件,底模拆除要求更高,通常需达到设计强度的75%或100%)。即便指侧模,25%也不是一个通用的标准数值(通常是2.5MPa)。而对于上覆(盖板)这种水平构件,拆除底模(支撑模板)的强度要求更高,绝不仅仅是25%。通常底模拆除需达到设计强度的75%以上(跨度小于2m)或100%(跨度大于2m)。人孔上覆跨度虽小,但作为承重构件,25%的强度过低,容易导致构件变形或开裂。因此,该说法错误。
C项正确:拆模顺序和强度确认是标准流程。
D项正确:拆模后的检查和修补是质量保证的必要环节。
故本题选B。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成