在基坑降水施工中,关于降水井布置与深度确定的说法,正确的是( )。
A.降水井的间距应根据土层渗透系数、水位降深要求及施工经验确定,一般不宜过小,以免相互干扰
B.降水井的深度仅取决于基坑开挖深度,与地下水位埋深无关
C.为降低施工成本,降水井应尽可能布置在基坑角部,基坑中部无需布置
D.在富水地层中,降水井间距越大,降水效果越显著,因此应尽量拉大间距
优质解答
答案
A
解析
选项A正确。降水井间距需综合考虑土层渗透系数、水位降深、井径等因素,间距过近会导致井间水力联系过强,影响单井出水量,造成相互干扰,且增加施工成本。选项B错误,降水井深度不仅取决于基坑开挖深度,还取决于地下水位埋深、渗透系数及所需降水深度,通常要求井底进入含水层一定深度。选项C错误,降水井应沿基坑周边均匀或根据地质条件合理布置,仅布置在角部无法有效降低基坑中部水位,且可能导致基坑变形不均匀。选项D错误,渗透系数越大,影响半径越大,间距可以适当增大,但并非越大越好,需保证基坑内水位降至设计标高,间距过大会导致基坑内水位降深不足。
科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成