某施工现场临时用电工程采用TN-S系统,关于漏电保护器的级差配合,下列说法正确的是
A.开关箱、分配电箱、总配电箱的漏电保护器额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应相同
B.开关箱、分配电箱、总配电箱的漏电保护器额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应成级差配合
C.总配电箱的漏电保护器额定漏电动作时间应小于开关箱的漏电保护器额定漏电动作时间
D.只要总配电箱安装了漏电保护器,开关箱和分配电箱就可以不安装漏电保护器
优质解答
答案
B
解析
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)第8.4.1条,总配电箱、分配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作分级配合,以保证其选择性,防止越级跳闸。A选项错误,如果参数相同,当末端发生漏电时,所有级别的漏电保护器可能同时动作,造成大面积停电,且无法定位故障点。C选项错误,上级(总配电箱)的动作时间应大于或等于下级(开关箱)的动作时间,以确保下级先动作。D选项错误,开关箱必须安装漏电保护器,作为末端的直接人身保护。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成