二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在混凝土拌合物质量检查中,关于含气量和坍落度的关系及控制,下列叙述正确的有( )

A.含气量过大会导致混凝土强度降低,因此应严格控制在配合比设计范围内
B.当坍落度不满足要求时,可以在出机口直接加水调整,以改善工作性
C.含气量检测应在拌合物出机口进行,且每个工作班至少检测两次
D.混凝土的含气量主要影响其抗冻性和抗渗性,对抗压强度影响较小
E.若检测到含气量超出允许偏差,应调整引气剂掺量或重新拌制

优质解答

答案

ACE

解析

根据《水工混凝土施工规范》(SL 677): A项正确:含气量是影响混凝土性能的关键指标。过多的气泡会占据混凝土体积,降低密实度,从而显著降低抗压强度。因此必须严格控制。 B项错误:严禁在出机口或运输途中随意加水调整坍落度,这会改变水灰比,降低强度。如需调整,应使用外加剂(如减水剂)或在搅拌站内按程序调整,且需重新检验。 C项正确:规范规定,含气量应在出机口检测,每个工作班至少检测两次,以确保引气效果稳定。 D项错误:含气量对抗压强度有显著影响(通常每增加1%含气量,强度降低3%-5%左右),并非“影响较小”。虽然含气量提高抗冻性,但代价是强度损失,因此不能说对抗压强度影响小。 E项正确:如果含气量不符合要求,说明引气效果不佳,应调整引气剂掺量或检查搅拌工艺,若无法调整则需重新拌制,严禁直接浇筑。 综上,ACE正确。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:水利水电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成