在广播电视中心工程消防系统验收中,关于自动喷水灭火系统的压力测试,下列说法正确的是
A.水压试验的试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa
B.水压试验的试验压力为工作压力的1.0倍,且不应小于0.5MPa
C.水压试验的试验压力为工作压力的2.0倍,且不应小于0.8MPa
D.水压试验的试验压力为工作压力的1.2倍,且不应小于0.4MPa
优质解答
答案
A
解析
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),自动喷水灭火系统的水压试验压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。试验时应对系统管网进行强度试验和严密性试验。选项B、C、D中的压力倍数或最小压力值均不符合规范规定。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成