在明(盖)挖法主体结构混凝土浇筑施工中,关于防水要求及施工缝处理,下列做法正确的有

A.混凝土浇筑应连续进行,若因故中断,应按施工缝要求进行处理
B.施工缝位置宜留在剪力最大处,以利于结构受力
C.浇筑前应将施工缝表面凿毛,清除浮浆和松散颗粒,并湿润
D.防水混凝土的浇筑温度应严格控制在10℃以下,以防止水化热过大
E.施工缝处应设置止水带或止水钢板,并嵌入混凝土内

优质解答

答案

ACE

解析

A正确,混凝土浇筑应尽量连续,若中断超过初凝时间,必须按施工缝处理,确保结构整体性。B错误,施工缝位置应留在剪力较小且便于施工的部位,避免留在剪力最大处,以免削弱结构承载力。C正确,施工缝处理的标准工序包括凿毛、清理、湿润,以确保新旧混凝土结合良好。D错误,防水混凝土浇筑温度控制主要依据规范对水化热和裂缝控制的要求,通常要求控制入模温度和内外温差,并非固定限制在10℃以下,且低温反而可能影响强度发展和防水性能,需采取保温措施。E正确,施工缝是防水薄弱点,必须设置止水带或止水钢板,并嵌入混凝土中,确保防水连续性。