某建筑施工现场采用 TN-S 系统,对于塔式起重机、施工升降机等高大金属结构设备的防雷装置设置,下列说法正确的是
A.当塔式起重机高度超过 20m 时,可不设置防雷装置
B.塔式起重机的金属结构本体可作为防雷装置的自然引下线,但必须单独设置接地极
C.塔式起重机及施工升降机的金属结构应作为防雷装置的自然引下线,其接地电阻不应大于 10Ω
D.塔式起重机的防雷装置应每 10m 设置一道接闪带,且接地电阻不应大于 4Ω
优质解答
答案
C
解析
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 第 5.4 条规定,塔式起重机、外用电梯、脚手架等高大金属结构和金属框架,当其高度超过 20m 时,应设防雷装置。A 选项错误,超过 20m 必须设置防雷装置。B 选项错误,规范明确指出可利用金属结构本体作为引下线,且其接地装置应作为电气设备的接地装置,无需单独设置接地极(除非是独立接闪杆等情况,但塔吊通常利用本体)。C 选项正确,规范规定利用塔式起重机、外用电梯、脚手架等高大金属结构和金属框架做防雷装置引下线时,其接地电阻不应大于 10Ω。D 选项错误,规范并未规定每 10m 设置接闪带的具体数值(通常是利用顶部结构做接闪器),且对于利用金属结构作引下线的情况,接地电阻限值为 10Ω 而非 4Ω(4Ω 通常用于独立接闪杆或特定要求较高的情况,但此处针对利用本体引下线的通用限值描述为 10Ω 更为准确对应规范条文关于“其接地电阻不应大于 10Ω”的规定,注:若视为独立接闪器则另有规定,但常规考点中利用本体引下线对应 10Ω)。*修正解析以确保严谨*:根据 JGJ 46-2005 第 5.4.3 条:“塔式起重机、外用电梯、脚手架等高大金属结构和金属框架,当高度超过 20m 时,其顶端 4m 高度内应设防雷装置...”。第 5.4.4 条:“利用塔式起重机、外用电梯、脚手架等高大金属结构和金属框架做防雷装置引下线时,其接地电阻不应大于 10Ω。” 因此 C 选项完全符合规范原文。A 错在“可不设置”;B 错在“必须单独设置接地极”,实际上是利用本体,接地装置即为该结构的接地装置;D 错在接地电阻限值,利用本体引下线时限制为 10Ω,而非 4Ω(4Ω 是独立接闪杆或某些特定设备的要求,且“每 10m 设置一道接闪带”并非规范对塔吊本体的强制统一描述,规范主要强调顶端接闪和整体金属结构连通)。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成