二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

关于通信机房防雷与接地系统的技术要求,下列说法正确的有

A.通信局(站)应优先采用联合接地方式,接地电阻值不应大于1Ω
B.在建筑物内部,金属管道、金属线槽等长距离导体进入建筑物时,应在入口处进行接地
C.通信设备的电源引入线应安装浪涌保护器(SPD),其接地线应直接连接至联合接地体
D.通信机房的等电位连接网络应优先采用星形(S)型结构,以减少高频干扰
E.为防止地电位反击,通信设备的信号线入口应安装信号浪涌保护器,且其接地线长度宜大于1m

优质解答

答案

ABC

解析

选项A正确,依据《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689,通信局(站)宜采用联合接地,接地电阻一般要求不大于1Ω(对于微波站等特定场景可能要求不大于4Ω或1Ω,但在通用机房标准中1Ω是常见高标准要求,且联合接地是核心原则)。选项B正确,外部进入建筑物的金属管道等导体应在入口处接地,以消除感应雷电流和地电位差的影响。选项C正确,电源线路必须安装SPD,且SPD接地线应短而直,直接连至联合接地体,以确保雷电流快速泄放。选项D错误,等电位连接网络通常采用网状(M)型结构,因为网状结构在高频下阻抗更均匀,而星形(S)型结构在高频下阻抗随频率变化大,易产生电位差,故应优先采用网状结构。选项E错误,信号浪涌保护器的接地线应尽可能短,一般要求小于0.5m,严禁大于1m,长接地线会增加阻抗,降低保护效果并可能引发电位反击。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成