在城市燃气管道穿越河流施工采用顶管法时,关于顶管长度及附属设施设置的说法,正确的是
A.顶管长度应按河道宽度确定,两端顶管出口应设置工作井
B.顶管长度应比穿越宽度大5m以上,两端顶管出口应设置检查井
C.顶管长度应比穿越宽度大5m以上,两端顶管出口应设置阀门井
D.顶管长度应按河道宽度确定,两端顶管出口应设置检查井
优质解答
答案
C
解析
根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ 33)及相关教材规定,燃气管道穿越河流、湖泊等水体时,若采用顶管法施工,顶管长度应比穿越宽度大5m以上,这是为了确保顶管施工的安全余量及防止管端受水流冲刷或土体沉降影响。同时,在顶管出口处应设置阀门井(或检修井),以便于管道的检修、维护及紧急切断。选项A和D错误在于长度确定方式不符合“大于穿越宽度5m”的要求;选项B错误在于出口处应设置的是阀门井而非检查井(检查井通常用于排水或排污管道,燃气管道穿越处主要需要控制阀门或便于操作的空间,规范表述多为阀门井或具备阀门功能的井室,在单选题语境下,阀门井是更准确的功能性描述,且通常与“阀门”配套出现)。注:在实际规范CJJ33-2005第3.4.4条中提到“穿越河、湖、海的管道,其长度应大于河、湖、海宽度5m以上……两端应设阀门井”。因此C选项最符合规范表述。