关于机电工程施工现场临时用水系统及消防设施的布置,下列说法正确的有
A.临时用水管径应经过计算确定,应满足施工用水、生活用水及消防用水的最大用水量需求
B.消防用水压力应仅满足消防栓出口流速要求,无需考虑最不利点的水压
C.消防水池或消防水源应设置在最不利点,以确保消防用水的可靠性
D.临时用水管网应形成环状布置,以提高供水可靠性和灵活性
E.施工用水与生活用水可共用一套管网,但应在末端设置过滤装置
优质解答
答案
ACD
解析
本题考查临时用水及消防布置。选项A正确,管径计算需涵盖所有用水类型,尤其是消防用水。选项B错误,消防水压必须满足最不利点(通常是最高、最远点)的静压和动压要求,而不仅仅是出口流速。选项C正确,消防水源位置需保证能覆盖整个保护区域,通常需结合最不利点进行水力计算和选址。选项D正确,环状管网比枝状管网可靠性高,当某段管路故障时仍能供水。选项E错误,施工用水与生活用水严禁共用管网,必须分开,以防施工污水污染生活饮用水,这是卫生防疫的强制要求。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成