二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

飞行区排水管道及附属构筑物施工中,关于管道基础、接口、检查井及回填的质量控制要求,下列说法正确的有

A.管道基础应平整密实,基础顶面高程偏差应符合规范要求
B.混凝土管道接口可采用柔性接口或刚性接口,具体形式由设计确定,施工中不得随意更改
C.检查井井室砌筑时,井壁抹面应平整光滑,井内抹面厚度一般不小于5mm且无脱层、空鼓
D.管道回填时,管顶以上0.5m范围内应采用人工回填,不得使用机械直接碾压
E.排水管道闭水试验应在管道安装完成且管基未回填前进行,试验段长度不宜大于1km

优质解答

答案

ABCD

解析

选项A正确,管道基础平整密实是保证管道整体承载与防沉降的基础,高程偏差需符合规范。选项B正确,接口形式由设计决定,施工须严格按图施工,不可擅自变更接口类型。选项C正确,检查井抹面质量直接影响防渗漏与耐久性,5mm为常规最小厚度要求,且不得有缺陷。选项D正确,管顶0.5m范围内为薄弱区,机械碾压易导致管道变形或破损,规范要求人工回填。选项E错误,闭水试验应在管道安装、接口完成且管基及管周回填至一定高度(通常管顶以上0.5m或按规范)后进行,以模拟实际受力状态;且试验段长度一般不宜大于1km,但‘管基未回填前’表述不准确,通常需回填至管顶一定高度方可进行闭水试验,以防管道浮起或移位。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成