二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在民航机场弱电系统配电工程中,关于电源线路的敷设与保护,下列说法正确的有

A.弱电信号线与强电电力线平行敷设时,间距应不小于300mm,交叉时应成直角
B.UPS输出电缆应采用阻燃型铜芯电缆,且截面应满足负载电流及电压降要求
C.配电柜内的零线(N线)和地线(PE线)可以混用,以节省铜材用量
D.机房内电缆桥架应进行可靠接地,且接地电阻应符合设计要求
E.弱电信号线应采用屏蔽电缆,且屏蔽层应在两端接地

优质解答

答案

BD

解析

A错误,弱电信号线与强电电力线平行敷设间距通常要求更大(如500mm或1000mm,视具体规范而定,300mm偏小且未说明交叉角度要求是否绝对),且不同规范对间距有具体规定,一般建议尽量远离。更准确的说法是强弱电分开布线,若必须同槽需有金属隔板。B正确,UPS输出为直流或逆变交流,需使用阻燃铜缆,且截面需计算。C错误,N线和PE线严禁混用,这是电气安全基本原则。D正确,桥架接地是防干扰和安全措施。E错误,屏蔽层通常采用单点接地(一端接地),若两端接地可能形成地环路,引入干扰,除非特定高频信号或特殊要求,一般原则是单点接地。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析