在矿区地面工业建筑主体结构施工中,关于钢筋工程的质量控制与验收要求,下列说法符合规范规定的有
A.钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、重量偏差等检验,检验结果符合要求方可使用
B.钢筋的弯折系数应严格控制在理论计算值的1.0倍以内,严禁出现超差现象
C.钢筋保护层厚度应在浇筑混凝土前进行检查,检查点应随机选取,无需按照构件类型规定具体数量
D.同一批次、同一炉罐号的钢筋,当重量不大于60t时,应抽取1组试件进行力学性能检验
E.钢筋连接接头的位置应相互错开,同一连接区段内,受力钢筋接头面积百分率不宜大于50%
优质解答
答案
ADE
解析
A选项正确,钢筋进场检验是质量控制的基础,必须检验屈服强度、抗拉强度、伸长率及重量偏差等关键指标。B选项错误,钢筋弯折系数是一个经验常数,通常取1.0~1.5之间(如90度弯折系数约为1.0,45度约为0.414等),并非控制指标,且不存在“控制在1.0倍以内”的说法,弯折系数是用于计算下料长度的系数。C选项错误,钢筋保护层厚度检查有严格的主控项目要求,检查数量有明确规定(如梁、板、柱、墙构件每层每个检验批不应少于5件,且不应少于3处),不能随机选取。D选项正确,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当重量不大于60t时,应抽取1组试件;大于60t时,每增加60t(或不足60t),应增加1组。E选项正确,根据规范,同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率,对梁、板、类构件不宜大于50%,对柱、墙构件不宜大于50%(注:部分旧规范或特定情况下柱类可能放宽,但一般工业建筑主控项目通常要求不超过50%或按设计,此处作为通用质量控制点,50%是常见的限值界限,且“不宜大于”表述符合规范原则。更严谨地,根据GB 50204-2015,梁、板、类构件不宜大于50%,柱、墙类构件不宜大于50%。若题目强调“受力钢筋”,通常指纵向受力钢筋。此选项表述符合常规验收标准)。