在软土地区采用土压平衡盾构法施工地铁隧道时,关于盾构掘进、管片拼装及壁后注浆的施工技术控制要求,下列说法正确的是

A.盾构掘进过程中,应严格控制盾构姿态,当盾构机姿态偏差超过允许值时,应立即停止掘进并进行纠偏,纠偏过程中应遵循‘微纠偏、快调整’的原则,避免大幅度调整导致地面沉降加剧
B.管片拼装前,应检查管片质量及防水密封面,拼装过程中应保证管片接缝的严密性,拼装完成后应及时进行壁后注浆,注浆压力应保持在0.5~0.8MPa,且不得出现漏浆现象
C.壁后注浆应在管片拼装完成后的24小时内进行,注浆材料宜采用水泥浆,注浆量应不少于理论空隙量的1.5倍,以确保盾构尾部空隙被完全填充,减少地面沉降
D.在盾构掘进过程中,应实时监测土压、推力、扭矩等参数,当土压波动超过设定阈值时,应调整螺旋输送机转速或排土量,以保持土仓压力与开挖面水土压力平衡,防止开挖面坍塌或涌水
E.管片拼装时,应优先拼装尾环,待尾环拼装完成并锁紧后,再依次拼装其他环块,拼装过程中管片间的螺栓应一次性拧紧至设计扭矩,以确保管片环的整体刚度

优质解答

答案

AD

解析

本题考查土压平衡盾构施工中的掘进控制、管片拼装及壁后注浆技术要求。 选项A正确。盾构掘进中姿态控制至关重要,当偏差超标时需立即纠偏。纠偏原则确实是‘微纠偏、快调整’,避免大幅度调整导致周边土体扰动过大,引起地面沉降或管片开裂。 选项B错误。壁后注浆压力并非固定为0.5~0.8MPa,应根据地质条件、覆土深度及管片抗渗能力确定,通常注浆压力略低于管片接缝的抗渗压力,且需根据注浆效果动态调整,不能一概而论。此外,注浆应在拼装完成后及时进行,但‘不得出现漏浆’表述过于绝对,实际上允许少量溢浆,但需控制。 选项C错误。壁后注浆应在管片拼装完成后立即进行,而非等待24小时。延迟注浆会导致空隙中的水土压力失衡,加大地面沉降风险。注浆量通常为理论空隙量的1.0~1.5倍,具体需根据地质情况确定,1.5倍并非强制最低标准,且‘确保完全填充’表述过于理想化,实际中存在注浆不饱满的情况,需通过补充注浆解决。 选项D正确。土压平衡盾构的核心在于保持土仓压力与开挖面水土压力平衡。实时监测土压、推力、扭矩等参数是基本要求。当土压波动超阈值时,通过调整螺旋机转速或排土量来调节土仓压力,是防止开挖面失稳(坍塌或涌水)的关键操作。 选项E错误。管片拼装顺序通常为先拼装尾环(最后安装的环,即与已拼装管片相邻的环,此处表述可能混淆,通常指新拼装环中与盾构机尾部相邻的管片,即尾环),但并非‘优先拼装尾环’后其他环随意拼装,而是有严格的拼装顺序(如左右环、顶环、底环等),且螺栓应分阶段拧紧,先预紧后终紧,并非‘一次性拧紧’,一次性拧紧可能导致管片变形或应力集中,且无法保证接缝严密性。