关于施工现场临时用电系统中“三级配电、两级保护”的具体设置要求,下列说法正确的是( )。

A.分配电箱与开关箱之间应设置漏电保护器,且开关箱内必须设置隔离开关
B.总配电箱应设置漏电保护器,分配电箱内可不设置漏电保护器
C.开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应大于分配电箱内漏电保护器的额定漏电动作电流
D.总配电箱与分配电箱之间应设置漏电保护器,开关箱内仅需设置隔离开关

优质解答

答案

B

解析

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)及相关教材知识点: 1. **三级配电**指总配电箱、分配电箱、开关箱。 2. **两级保护**指在总配电箱和开关箱内必须设置漏电保护器。分配电箱一般不设置漏电保护器(若设置,需与开关箱参数匹配,但规范要求的核心两级保护是总配和开关)。 3. **选项A错误**:分配电箱与开关箱之间不应设置漏电保护器,否则无法构成规范的“两级保护”结构,且开关箱内必须设置漏电保护器,不仅仅是隔离开关。 4. **选项B正确**:总配电箱必须设置漏电保护器,分配电箱作为中间环节,规范主要强调总配和开关箱的两级保护,分配电箱通常不强制要求设置漏电保护器(或视具体设计,但在考试标准表述中,强调总配和开关箱是两级保护的核心)。*注:更严谨的教材表述是“总配电箱和开关箱内必须设置漏电保护器”,分配电箱内可不设置。因此B选项表述符合“两级保护”的定义范围。* 5. **选项C错误**:开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,动作时间不大于0.1s;总配电箱内漏电保护器参数通常较大(如75mA, 0.5s等,具体视情况),但逻辑上,上级(总配)的参数应大于或等于下级(开关)的,或者根据规范,开关箱是最末级,保护最灵敏。实际上,规范要求开关箱漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,总配电箱的通常大于或等于该值(例如总配为75mA),所以开关箱的电流应小于或等于总配,而不是大于。若开关箱大于总配,则总配先动作,失去末级保护意义,且不符合规范对末级保护灵敏度的要求。规范规定:开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。总配电箱内漏电保护器参数由设计确定,但通常大于开关箱。因此C说法“开关箱...大于...总配”是错误的,应该是总配大于或等于开关箱(在电流值上,通常总配参数较大,时间较长;开关箱参数较小,时间较短,以实现分级保护)。*纠正:* 规范JGJ46第8.2.10条:开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。第8.1.3条:总配电箱内应设置漏电保护器。通常总配参数大于开关箱。若C说开关箱大于总配,则逻辑错误。 6. **选项D错误**:总配与分配之间不设置漏电保护器(属于三级配电的中间级,非保护级),且开关箱内必须设置漏电保护器,不仅仅是隔离开关。 *重新审视选项B的严谨性*: 教材原文:“三级配电”是指总配电箱、分配电箱、开关箱;“两级保护”是指总配电箱和开关箱内必须设置漏电保护器。因此,分配电箱内**不**设置漏电保护器是符合“两级保护”定义的标准做法(虽然规范未绝对禁止分配箱设,但在考试语境下,强调“两级”即总配+开关)。选项B说“总配电箱应设置...分配电箱内可不设置”,这符合“两级保护”的核心定义,即只有两级设有保护器。相比之下,A和D明显错误(A说分配与开关间设,D说总配与分配间设),C参数逻辑错误。因此B是最佳选项。