二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在建筑工程防水工程施工中,关于蓄水试验或淋水试验记录的填写与归档,下列说法正确的有

A.蓄水试验记录应注明蓄水深度、蓄水时间及检查日期
B.若蓄水试验期间出现渗漏,应停止试验,待整改完毕并复验合格后,方可继续蓄水试验
C.淋水试验记录中,无需记录淋水强度和水压,只需记录是否渗漏
D.防水工程检验批验收时,蓄水试验记录是必查资料之一
E.对于非上人屋面,可仅做淋水试验,无需做蓄水试验,且两者记录可互相替代

优质解答

答案

ABD

解析

选项A正确,蓄水深度(通常20mm-50mm)和持续时间(通常24h)是验收的关键参数,必须记录。选项B正确,发现渗漏必须停止,整改后重新进行完整的试验,不能仅修补后继续原试验。选项C错误,淋水试验的强度(如0.3MPa水压或持续淋水时间)是模拟降雨强度的依据,必须记录,否则无法判断试验的有效性。选项D正确,蓄水/淋水试验记录是防水工程功能性的核心证明,是验收的必备资料。选项E错误,不同部位的防水工程有不同的试验要求。例如,卫生间、厨房必须做蓄水试验;屋面若为非上人且坡度大,可能做淋水试验,但记录不能互相替代,因为试验方法和合格标准不同,必须根据设计要求和规范规定执行,且记录应真实反映实际进行的试验。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成