某石油化工装置包含一台大型立式储罐和一台中压反应釜,安装完成后需进行压力试验与气密性试验。根据《石油化工设备安装工程施工及验收规范》及相关技术规程,下列关于试验要求及基础沉降观测的说法中,正确的是( )

A.中压反应釜的气密性试验应在压力试验合格且设备内部清洁度检查合格后进行,试验压力一般按设计压力或合同规定值执行。
B.大型立式储罐的充水试验应在基础沉降观测合格前进行,以验证基础在满水荷载下的稳定性。
C.压力试验时,试验介质应充满被试设备,试验压力应缓慢上升,达到规定试验压力后保压时间不少于30min。
D.基础沉降观测应贯穿设备安装全过程,验收资料中应包含沉降观测记录表,且沉降量应在设计允许范围内。
E.气密性试验时,若发现泄漏,应立即停止试验并带压修补,修补后无需重新进行气密性试验。

优质解答

答案

ACD

解析

本题考查石油化工设备压力试验、气密性试验、充水试验及基础沉降观测的综合技术要求。 1. **选项A正确**:根据规范,气密性试验通常在压力试验(液压或气压)合格后进行。试验前需确保设备内部清洁,试验压力一般依据设计压力或合同约定,且需高于设计压力(通常为1.1倍设计压力或按规范规定)。虽然“清洁度检查”更常用于洁净设备,但在一般石化设备安装中,内部无杂质是试验的前提之一,且压力试验合格是气密试验的前提,该选项表述符合一般流程逻辑。 2. **选项B错误**:充水试验(液压试验)是检验设备强度和密封性的关键步骤。基础沉降观测是为了确保设备基础稳定。逻辑上,应先进行基础的沉降观测,确认基础稳定后,再进行设备的水压试验。如果先充水,一旦基础沉降超标,不仅试验无效,还可能造成设备损坏或安全事故。因此,充水试验不应在基础沉降观测“合格前”进行,而应在基础初步稳定、具备试验条件时进行,且基础沉降观测是贯穿过程的,但试验实施需基于基础的基本稳定性。更准确的说法是,充水试验是验收的一部分,而基础沉降观测数据是验收资料的一部分,两者并行或按阶段进行,但B选项暗示“先充水后观测合格”的逻辑顺序存在风险,通常要求基础沉降稳定后方可进行严格的压力试验。 3. **选项C正确**:压力试验时,试验压力应缓慢上升,避免冲击。达到试验压力后,需保压一定时间(通常不少于30min或按规范),以检查是否有泄漏或变形。这是压力试验的标准操作程序。 4. **选项D正确**:基础沉降观测是设备安装验收的重要环节。观测应贯穿安装过程,验收资料必须包含沉降观测记录,且最终沉降量必须符合设计及规范要求,否则不能通过验收。 5. **选项E错误**:气密性试验中若发现泄漏,必须停止试验,泄压后进行修补。**严禁带压修补**,这是严重的安全违规行为。修补后,必须重新进行气密性试验,以确认修补有效且无新泄漏。 综上,正确选项为A、C、D。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成