二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

关于高频开关电源在通信机房中的节能运行策略,下列说法符合节能减排技术要求的是

A.为保持电压稳定,所有整流模块必须始终满载运行
B.根据负载变化,自动调整投入运行的整流模块数量,使工作在高效区间
C.为了降低故障率,应增加冗余模块数量,即使负载很低也保持全部模块运行
D.环境温度越高,开关频率应越高以增强散热效果

优质解答

答案

B

解析

高频开关电源具有模块化结构,其效率在负载率30%-80%时最高。节能减排技术核心要求是根据实际负载自动调整投运模块数(N+1或N+2冗余策略),避免轻载时多模块并联运行导致的效率下降(B正确)。模块并非必须满载,轻载时效率反而可能下降(A错误)。增加冗余是为了可靠性,而非节能,轻载时全运行浪费电能(C错误)。开关频率通常固定或由控制算法根据工况优化,并非简单随温度升高而升高,且高温通常要求降额运行(D错误)。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成