二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在交通机电工程中,关于监控中心控制室综合布线的施工技术要求,下列说法正确的是

A.控制室内所有电缆均应穿金属管敷设,且管内不得有接头
B.水平子系统布线长度不应超过90m,加上跳线总长度不超过100m
C.强电电缆与弱电信号电缆在桥架内敷设时,间距应不小于300mm
D.控制室内接地系统应采用TN-C-S系统,工作接地、保护接地和防雷接地应分开设置

优质解答

答案

B

解析

A项错误,控制室内电缆敷设可采用金属线槽、桥架或穿管,但并非“所有”电缆均需穿管,且管内允许有接头(只要符合绝缘和防火要求,通常要求接头在管内不得有接头,但此选项过于绝对,且B项是更标准的综合布线距离要求)。实际上,规范通常要求管内接头不宜过多,但B项是综合布线系统的核心距离指标。B项正确,根据《综合布线系统工程设计规范》GB 50311,水平子系统(从工作区信息插座到楼层配线间)的电缆长度不应超过90m,加上两端跳线(通常各5m或10m),总长度不应超过100m(或90+10=100m,具体视跳线长度而定,通常规定水平电缆长度≤90m,总长≤100m)。C项错误,强电电缆与弱电信号电缆在桥架内敷设时,若在同一桥架内,通常要求间距不小于300mm或设置金属隔板,但规范通常建议分开桥架或间距更大,且300mm是常见要求,但B项是更明确的通用标准。D项错误,控制室接地系统通常采用TN-S或TN-C-S系统,但工作接地、保护接地和防雷接地在机房内通常应接入同一等电位接地端子排(综合接地),而不是“分开设置”,以避免地电位差。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:公路工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成