关于钢筋套筒灌浆连接施工,下列做法中正确的是

A.灌浆料应选用低流动性浆料,以确保在套筒内的充盈度
B.灌浆前,应将套筒两端封堵严密,并在套筒上开设灌浆孔和出浆孔,灌浆孔和出浆孔应位于同一侧
C.灌浆作业应从套筒的下端灌浆孔注入,待上端出浆孔流出浓稠浆料后,立即封堵出浆孔
D.灌浆料强度等级应不低于C60,且初凝时间不应大于30min

优质解答

答案

C

解析

A选项错误,灌浆料应具有高流动性(自流性),以便在套筒内无死角地填充,低流动性会导致灌浆不饱满。B选项错误,灌浆孔和出浆孔应分别位于套筒的两端(或上下端),以实现“下进上出”的流动,若位于同一侧则无法形成有效的排气和充盈路径。C选项正确,根据《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355,灌浆应从下端注入,从上端出浆孔流出,待出浆孔流出浓稠浆料(表明内部空气已排尽,浆料已充满)后,封堵出浆孔,这是标准的灌浆操作。D选项错误,灌浆料的强度等级通常不低于M60或C60(视具体标准而定,但更关键的错误在于初凝时间),规范通常要求初凝时间不应小于30min(或特定范围内),以便有足够时间进行灌浆操作,若初凝时间过短(如小于30min)则难以完成灌浆,且“初凝时间不应大于30min”表述不符合通常对快硬型灌浆料“可控初凝”的要求,一般要求初凝时间在30min以上以保证施工窗口,或者具体指标为终凝时间等,此处C选项描述的操作流程是绝对正确的标准动作。