关于民航机场空管通信导航台站机房内接地系统施工过程的质量控制重点,下列说法正确的有
A.机房内所有金属结构件、金属线槽、屏蔽层等均应可靠接地
B.接地电阻测试应在竣工后进行,施工过程中无需进行中间测试
C.等电位连接带的安装应牢固,连接处应焊接或采用专用连接器
D.接地线的截面积应满足热稳定要求,且不小于规范规定的最小值
E.机房接地系统可以单独设置,无需与建筑主体接地网连接
优质解答
答案
ACD
解析
A项正确,等电位接地是空管机房电磁兼容和防雷的关键。B项错误,施工过程应进行中间测试和隐蔽工程验收,不能仅竣工后测试。C项正确,等电位连接带的安装质量直接影响接地效果。D项正确,接地线截面积必须满足规范要求的载流量和热稳定。E项错误,机房接地通常需与主体接地网连接,形成统一接地系统,除非有特殊隔离要求,但一般原则是统一接地。