某消火栓给水系统工作压力为 0.4MPa,施工人员进行强度试验,下列做法符合规范的有( )
A.
试验压力设定为 0.6MPa
B.
试验压力设定为 0.5MPa
C.
稳压时间保持 10min
D.
稳压期间压降不得超过 0.05MPa
E.
稳压期间压降不得超过 0.1MPa
优质解答
答案
ACD
解析
强度试验压力为工作压力的 1.5 倍且不低于 0.6MPa。0.4×1.5=0.6MPa,故试验压力应为 0.6MPa,A 正确,B 错误。稳压时间应为 10min,C 正确。压降不应大于 0.05MPa,D 正确,E 错误。