关于火灾自动报警系统控制器的安装与接线要求,下列说法正确的有( )。
A.火灾报警控制器应安装在消防控制室内,且应远离热源、水源和腐蚀性气体
B.控制器的安装应牢固,不得倾斜,且应便于操作和观察
C.控制器的接线应采用绝缘导线,且导线的截面积应根据负载电流和电压降确定
D.控制器可以与空调系统的控制线缆穿在同一根保护管内
E.控制器的接地应符合规范规定,且接地电阻不应大于4Ω
优质解答
答案
ABCE
解析
A选项:火灾报警控制器应安装在消防控制室内,且应远离热源、水源和腐蚀性气体,符合规范及工程常识,正确。B选项:控制器的安装应牢固,不得倾斜,且应便于操作和观察,正确。C选项:控制器的接线应采用绝缘导线,且导线的截面积应根据负载电流和电压降确定,符合电气安装规范,正确。D选项:控制器(火灾报警系统)的线缆不应与空调系统的控制线缆穿在同一根保护管内,以防止干扰和便于维护,规范通常要求强弱电分离,故D错误。E选项:控制器的接地应符合规范规定,且接地电阻不应大于4Ω,这是电气接地的一般要求,符合《建筑物防雷设计规范》及火灾报警系统接地要求,正确。因此,正确选项为A、B、C、E。