关于建筑涂饰工程施工中基层含水率与环境温度的控制要求,下列说法正确的是
A.混凝土或抹灰基层的含水率不应大于10%,且环境温度不应低于5℃
B.木基层的含水率不应大于12%,且环境温度不应低于5℃
C.混凝土或抹灰基层的含水率不应大于10%,且环境温度不应低于10℃
D.木基层的含水率不应大于15%,且环境温度不应低于5℃
优质解答
答案
B
解析
根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210-2018)及教材相关知识点:
1. 涂饰工程施工时,基层含水率要求:混凝土或抹灰基层的含水率不应大于10%;木基层的含水率不应大于12%。
2. 环境温度要求:涂饰工程施工环境温度应符合涂料产品说明书的要求,一般水性涂料施工环境温度不应低于5℃。
选项A错误,虽然含水率正确,但抹灰基层含水率标准与木基层混淆,且通常木基层要求更严(12%),而混凝土/抹灰是10%,选项A描述本身逻辑上若指抹灰基层则含水率对,但需对比其他选项。实际上,选项B关于木基层含水率≤12%是标准规定,且温度≥5℃是通用底线,完全正确。选项C错误,环境温度要求通常为5℃,而非10℃(10℃可能是某些特定涂料或冬季施工更严格的要求,但通用教材考点为5℃)。选项D错误,木基层含水率应不大于12%,而非15%。