二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在工业机电工程仪表线路敷设中,关于仪表电缆的选型、敷设间距及接地要求,下列说法正确的有( )。

A.仪表电缆应选用屏蔽型电缆,且屏蔽层应在两端进行接地,以消除感应干扰。
B.仪表电缆与动力电缆平行敷设时,最小间距应大于0.3m;交叉敷设时,最小间距应大于0.1m。
C.仪表电缆在桥架或线槽内敷设时,电缆之间及电缆与墙壁之间的间距应符合规范,且电缆不应有中间接头。
D.仪表电缆的屏蔽层接地电阻应小于4Ω,且屏蔽层应在控制室单端接地,现场端悬空。
E.弱电信号电缆与强电信号电缆应分层敷设,若在同一桥架内敷设,应采用金属隔板分隔。

优质解答

答案

BCE

解析

A选项错误:仪表电缆屏蔽层通常要求在控制室一端接地(单端接地),以避免地电位差引起的环流干扰,而非两端接地。B选项正确:根据《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093,仪表电缆与电力电缆平行敷设间距不小于0.3m,交叉敷设不小于0.1m。C选项正确:仪表电缆在桥架或线槽内敷设时,一般不允许有中间接头,且需保持一定间距以便散热和检修。D选项错误:仪表屏蔽层接地电阻要求通常更严格,且重点在于单端接地的原则,而非单纯的4Ω标准(4Ω通常为工作接地或保护接地标准,屏蔽接地往往要求更低或视系统而定,但关键错误在于‘两端接地’或‘单端接地’的描述混淆,此处A已涉及两端接地错误,D选项若指代具体数值可能因系统而异,但结合常规考点,屏蔽层接地主要强调单端接地原则,且D选项若暗示两端接地或特定高阻值则不准确。注:本题中A错在两端接地,D错在具体的接地电阻数值非通用唯一标准且未强调单端,但最明显的错误是A。实际上,根据规范,屏蔽层接地电阻一般要求小于1Ω或更低,4Ω是保护接地标准。此外,D选项若意指‘仅在控制室接地’则正确,但通常考题会考察‘单端接地’这一核心概念。此处判定D错误是因为其表述不够严谨或数值不符合仪表屏蔽接地的高要求(通常<1Ω),且A选项明确错误。重新审视:A错(两端接地);B对;C对;D错(屏蔽接地电阻通常要求<1Ω,且应单端接地,若D说单端接地且电阻<4Ω,虽然4Ω偏大但非绝对错误,但对比E,E更符合规范强条。实际上,规范规定屏蔽层接地电阻不应大于1Ω。故D错误);E对(强弱电分层或隔离)。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成