二建知识园

二级建造师考试专业备考平台

首页题库大全题目详情

在通信基站及机房建设中,为控制噪声污染并符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)及职业卫生要求,下列措施或说法正确的有

A.基站机房空调室外机应安装在远离居民窗口的方位,并采取减振降噪措施
B.只要基站夜间噪声测量值低于55dB(A),即符合二类声环境功能区夜间噪声限值要求
C.机房内发电机等设备运行时,操作人员长期暴露的噪声水平应控制在85dB(A)以下
D.通信基站选址若位于一类声环境功能区(居住、医疗、科学研究等),其厂界噪声夜间限值应为45dB(A)
E.对于产生噪声的通信设备,应在源头选用低噪声设备,并在传播途径上采取隔声、吸声措施

优质解答

答案

ADE

解析

A项正确,空调外机是基站主要噪声源之一,合理选址并采取减振降噪措施是标准的环保要求。B项错误,二类声环境功能区夜间噪声限值为50dB(A),55dB(A)是昼间限值,夜间低于55dB(A)不代表达标(若测得52dB(A)则超标)。C项错误,职业卫生中,8小时等效声级85dB(A)是职业接触限值(OEL)的界限值,超过此值需采取控制措施并佩戴防护用品,但通常要求尽可能控制在85dB(A)以下,不过作为“应控制在...以下”的绝对表述略显模糊,且更严格的职业健康目标是更低。但在本题语境下,更明显的错误在于B项的限值混淆。实际上,C项若理解为“长期暴露不应超过85dB(A)”则是对的,但作为“措施”描述,D和E更准确。让我们重新审视C:职业接触限值85dB(A)是上限,不是“应控制在以下”的普通目标,而是“不得超过”的限值。相比之下,A、D、E是明确的正确做法或标准规定。D项正确,一类声环境功能区夜间限值为45dB(A),昼间55dB(A)。E项正确,这是噪声控制的基本原则(源头、传播、受体)。因此,A、D、E正确。B错误(夜间限值50)。C项表述不够严谨,85dB(A)是职业接触限值的上限,而非一般性的“控制目标”,且通常要求优先控制。在多选题中,A、D、E是无可争议的正确选项。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成