在通信机房走线架安装及线缆布放施工中,关于线缆在走线架上的固定与绑扎工艺要求,下列说法正确的有

A.线缆在走线架上的绑扎间距应均匀,一般不宜大于300mm,且绑扎松紧适度,不得损伤线缆外护套
B.线缆在水平走线架上布放时,宜采用自锁式扎带或魔术贴进行绑扎,绑扎后线缆应排列整齐、顺直
C.为了减少占用空间,不同规格的光缆和电缆可以混合绑扎在同一束中,且绑扎间距可以放宽至500mm
D.线缆在走线架垂直段或斜向段布放时,应适当增加绑扎点密度,防止线缆下滑,绑扎间距不宜大于200mm
E.为便于后期维护,所有绑扎的扎带必须保留至少200mm的长度,以便随时解开重新绑扎

优质解答

答案

ABD

解析

本题考查机房走线架与线缆布放中关于线缆固定与绑扎的具体工艺要求。根据《通信工程验收规范》及机房施工工艺标准: 1. 选项A正确:线缆在走线架上的绑扎间距通常要求均匀,水平段一般不大于300mm(部分严格规范或特定线缆类型可能要求更密,但300mm是通用上限参考值,且核心在于“均匀”和“不损伤”),松紧适度是基本要求。 2. 选项B正确:现代机房施工普遍推荐使用自锁式扎带或魔术贴,且要求绑扎后整齐、顺直,符合标准化施工要求。 3. 选项C错误:不同规格、不同用途的光缆和电缆严禁混合绑扎,必须分层或分束布放,以防止相互干扰和便于维护。且绑扎间距放宽至500mm不符合常规规范要求(通常更严格)。 4. 选项D正确:在垂直或斜向段,由于重力作用,线缆更容易下滑,因此必须增加绑扎点密度,间距通常要求不大于200mm或更密,以确保固定牢靠。 5. 选项E错误:扎带绑扎后应剪断多余部分,保留长度应适中(通常建议保留10-20mm或根据扎带类型定),保留200mm过长的扎带不仅影响美观、占用空间,还可能勾挂其他设备或线缆,不符合文明施工要求。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成