在通风与空调系统风管安装过程中,关于支吊架设置、防晃支架安装及系统漏风检测的时机与标准,下列说法正确的是( )
A.水平安装的矩形风管,当长度超过30m时,应设置防晃支架以防止风管位移
B.风管连接处的垫片应凸出法兰外,以增加接触面积提高密封性
C.风管系统安装完成后,应进行漏光检测,低压系统漏风量不得超过规定值
D.支吊架间距可任意设置,只要保证风管不发生下垂即可
E.防晃支架应在风管安装前预埋,且应设在风管弯头处
优质解答
答案
AC
解析
A正确,规范规定水平矩形风管长度超过30m应设防晃支架;B错误,垫片不得突入管内,也不应过度凸出影响密封,应平整;C正确,漏光检测是安装后的重要验收环节,低压系统有明确的漏风量限值;D错误,支吊架间距必须符合规范,不能任意设置;E错误,防晃支架通常设在风管直管段,弯头处受力复杂,一般不在此处设置防晃支架,且需配合预埋件安装。
科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成