在民航机场目视助航设施供电系统安装工程中,关于绝缘电阻测试及接地系统检测的技术要求,下列说法符合现行规范的是

A.低压电气设备的绝缘电阻测试应使用500V或1000V的兆欧表,且相线对地、相线对相线的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ
B.目视助航设施供电系统的接地装置,其接地电阻值应满足设计要求,且不应大于4Ω;若为共用接地系统,则不应大于1Ω
C.电缆敷设完成后,在进行绝缘测试前,必须将电缆两端的接线头断开,严禁带电测量,且测试前需对电缆进行充分放电
D.高压配电柜(如10kV/0.4kV变压器)的绝缘电阻测试,应使用2500V的兆欧表,且绝缘电阻值不应低于10MΩ/kV
E.接地装置的接地电阻测试应在雨后进行,以模拟最不利土壤含水率条件,此时测得的电阻值即为最终验收合格值,无需在干燥季节复测

优质解答

答案

ABCD

解析

选项A正确:根据《建筑电气工程施工质量验收规范》及民航相关施工规范,低压电气设备(如380V/220V系统)绝缘电阻测试通常采用500V或1000V兆欧表,且绝缘电阻值一般要求不小于0.5MΩ,以确保电气安全。 选项B正确:目视助航设施对供电可靠性要求极高,通常要求独立的接地装置或共用接地系统。规范一般要求接地电阻不大于4Ω,而对于共用接地系统(如与航站楼、气象雷达等共用),为了降低电位差和干扰,往往要求更严格,通常不大于1Ω。此选项表述涵盖了常规与特殊要求,符合工程实际与规范精神。 选项C正确:绝缘电阻测试的基本操作规程要求:测试前必须断开被测设备与其他电源及设备的连接(即断开接线头),严禁带电测量,且对于电缆等具有电容特性的设备,测试前需放电,测试后也需放电,以防残余电荷伤人或损坏仪表。 选项D正确:对于高压电气设备(如10kV系统),绝缘电阻测试应使用更高电压的兆欧表(通常为2500V或5000V,2500V为常用下限),且绝缘电阻的合格标准通常按电压等级计算,不低于10MΩ/kV(即10kV系统应大于100MΩ,但在某些特定规范或旧版标准中,对于变压器等设备,10MΩ/kV是一个常见的参考基准或最低限值描述,此处结合教材常见考点,该表述符合高压设备绝缘测试的基本要求)。 选项E错误:接地电阻受土壤湿度影响极大。规范通常要求接地电阻测试应在土壤干燥季节(最不利条件)进行,或者在雨后进行测量但需结合干燥季节数据综合判定,不能仅凭雨后(土壤湿润,电阻偏低)的数据作为最终唯一验收合格依据。实际上,为了确保全年接地安全,通常以干燥季节测得的电阻值为验收主要依据,或者要求在雨后测得的值虽低但必须满足干燥季节也能满足要求(通过计算或实测)。仅以雨后数据为准是不严谨的,且“无需复测”的说法错误。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析