关于民航机场弱电系统机房的配电系统及接地要求,下列说法正确的有( )。
A.机房用电负荷等级应按一级负荷考虑,并设置不间断电源(UPS)作为后备电源
B.机房接地系统应采用联合接地方式,接地电阻应满足相关规范要求,通常不大于1Ω
C.机房内的电力线路与弱电线路应分开敷设,避免电磁干扰
D.UPS电池室可以设置在机房内部,无需单独设置通风和消防设施
E.机房配电柜应设置防雷和防浪涌保护装置,以保护精密电子设备
优质解答
答案
ABCE
解析
选项A正确,民航核心机房通常为一类负荷,需UPS保障。选项B正确,联合接地是标准做法,电阻要求严格(通常1欧姆或更低,视具体规范而定,但1Ω是常见标准值)。选项C正确,强弱电分离是抗干扰基本要求。选项D错误,UPS电池室必须单独设置,且有严格的通风、防火要求,不能随意放在机房内无防护。选项E正确,防雷防浪涌是保护设备的重要手段。
科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成