在机电工程施工中,关于临时用电安全技术措施,下列说法正确的有
A.施工现场临时用电工程应编制施工组织设计,并按规定组织审查和批准
B.临时用电配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接
C.施工现场的配电系统应采用三级配电系统,并应实行两级漏电保护系统
D.使用中的配电箱、开关箱必须按规定进行巡检和维修,并应建立巡检维修记录
E.当施工现场临时用电工程停用超过3个月时,可不再进行用电安全检查,待重新启用时再检查
优质解答
答案
ABCD
解析
本题考查机电工程施工安全技术措施中临时用电的相关规定。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)及一级建造师教材相关内容:
选项A正确:临时用电工程应编制施工组织设计,编制、审核、批准程序应符合规定。
选项B正确:配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接,以防止接触不良或误操作导致触电或火灾。
选项C正确:施工现场配电系统应采用三级配电(总配电箱、分配电箱、开关箱),并实行两级漏电保护(总配电箱和开关箱各设一道漏电保护)。
选项D正确:配电箱、开关箱应按规定进行巡检和维修,并建立记录,以确保设备安全运行。
选项E错误:临时用电工程停用超过1个月后,再次使用前应检查,确认安全后方可使用,并非停用超过3个月才需要检查,且“不再进行用电安全检查”的说法本身违背安全管理原则,任何停用后的重新启用都必须经过安全检查。
综上,正确答案为ABCD。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成