在通信电源系统的施工质量检验中,对整流模块、蓄电池组及配电单元的检测是重点环节。下列说法符合通信工程质量检验要求的有( )。

A.蓄电池组的容量测试通常采用恒流放电法,以验证其实际容量是否满足设计要求
B.整流模块的效率测试是在满载和半载工况下,测量输入功率与输出功率之比
C.直流配电单元的绝缘电阻测试应在断开所有负载的情况下进行,且绝缘电阻值应大于规定值
D.蓄电池的内阻测试必须在蓄电池完全放电后使用内阻测试仪进行,以判断电池寿命
E.交流配电单元的开关动作试验仅需观察指示灯状态,无需进行实际通断操作

优质解答

答案

ABC

解析

A选项正确,恒流放电法是蓄电池组验收中验证容量的标准方法。B选项正确,整流模块效率是重要技术指标,需在特定负载条件下测量。C选项正确,绝缘电阻测试是电气安全的基本项目,通常需在无负载或特定状态下进行,且需满足规范规定的最低绝缘电阻值。D选项错误,蓄电池内阻测试通常建议在浮充或满充状态下进行,放电后电池内阻会异常升高,且深度放电可能损坏电池,不能简单地在完全放电后测试。E选项错误,开关动作试验必须包括实际的操作测试,以验证机械动作的可靠性和电气通断的正确性,仅看指示灯无法确认机械结构是否正常。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成